我想问个问题:一个厂区,他有几栋3层厂房,和几栋5层的宿舍,一定要设消防水池吗
我想问个问题:一个厂区,他有几栋3层厂房,和几栋5层的宿舍,一定要设消防水池吗
2楼
取决于危险程度
回复
3楼
这个问题很麻烦,有很多种情况.
回复
4楼
你的条件根本就没有说清楚,
怎么去解答啊
我猜不出来啊
回复
5楼
根据见规第8.6.1条符合下列规定之一的,应设置消防水池:1.当生产,生活用水量达到最大时,市政给水管道,进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2.市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S。
核对一下你的具体情况再决定吧
回复
6楼
你这个厂区肯定是要做消防的,整体范围,我觉得还不如整体考虑全区消防比较好,这样也就省了分设,也可以适当考虑室外消防用水。
个人看法,呵呵
回复
7楼
一般厂区,如果不需要做室内消火栓,要看.这个厂区是否在市政的室外消火栓保护半径内.如果不在保护半径内,需要做消防水池,来满足室外消防用水量.应该从厂区长远的扩建,新建的角度总体考虑,比较经济.
回复