静压桩施工期间挤土效应明显,如何处理
xiexinhu_m
xiexinhu_m Lv.2
2010年05月27日 22:21:29
来自于建筑施工
只看楼主

目前本人所在工地正在施工静压桩,由于桩距在1.5米至2米范围,长度30米;且施工场地在市区,周边邻近建筑物均为80年代老房子,施工期间发现场地外10米范围内人形道板出现上拱现象及部分楼房出现细微裂缝,请问各位是否因为挤土效应造成的,如何避免和处理施工中的挤土反应!

目前本人所在工地正在施工静压桩,由于桩距在1.5米至2米范围,长度30米;且施工场地在市区,周边邻近建筑物均为80年代老房子,施工期间发现场地外10米范围内人形道板出现上拱现象及部分楼房出现细微裂缝,请问各位是否因为挤土效应造成的,如何避免和处理施工中的挤土反应!
免费打赏
internet062413
2010年05月29日 12:14:07
2楼
1、压桩速度不要太快,控制每天压桩的数量;
2、有必要的话,采用跳跃式压桩,离建筑物近的地方不要连续性压桩;
3、可以在压桩场地与采用用浅基础的建筑物之间挖一条沟,减少对土的挤压,与深基础的建筑物之间可以打钢板桩。
回复
koerchen
2010年05月29日 15:39:52
3楼
合理安排好压桩的路线,距离太近可以采取跳打
回复
yzs333333
2010年06月30日 13:22:51
4楼
从四周向中间方向打,每天控制压桩数量。在靠建筑物近的地方挖沟。
回复
missyou77
2010年06月30日 23:03:16
5楼
别贴着压,肯定出事:lol
回复
realpongo
2010年07月01日 17:41:44
6楼
可以考虑引孔的方式减少挤土影响。
回复
设计小兵
2010年07月02日 13:15:21
7楼
1、临近民居侧挖防震沟;2、合理的压桩顺序;3、控制压桩速度。

[ 本帖最后由 xpy1101 于 2010-7-2 13:16 编辑 ]
回复
df0111
2010年07月02日 14:06:28
8楼
象这种有如此地理位置的工程根本不应该用预制桩,而应该用灌注桩
只要是预制桩,不管是锤击或静压,不管采用何种压桩顺序,均会产生位移,假如你们继续施工下去,那裂缝和位移肯定会继续发展下去。
回复
lftsgy
2010年07月02日 22:34:41
9楼
静压桩的影响在1.5倍桩长左右。
解决办法:1、改变桩型,采用钻孔桩,根本上消除赢力。
2.打应力释放孔,挖防震沟。
3合理的压桩顺序,控制压桩速度,控制每天压桩数量。
回复
whf182009
2010年07月12日 19:28:04
10楼
合理的打桩顺序 防震沟 调打都是可以采用的措施
回复
wangoceanwx
2010年07月13日 19:32:01
11楼
简单

在基坑四周挖沟。用砂进行回填
回复