含钢量算多吗?
zengjiejack3
2010年05月27日 13:50:04
只看楼主

我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)这个含钢量算多吗?

我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)
这个含钢量算多吗?
免费打赏
memetea_lgy
2010年08月13日 18:25:01
22楼
差不多.你的柱距太小了..
回复
zengjiejack3
2010年08月14日 21:36:51
23楼
我取的活载0.5,恒载0.3,风载0.3,大家觉的有没问题?
回复
xusumin_2006
2010年08月15日 12:39:40
24楼
如果在16-20之间还可以,你的是有点大了:time:
回复
gamping
2010年08月15日 17:18:50
25楼


当然有问题。活载为什么取值是0.5?有雪吗?没有雪就按0.3。
恒载也是偏大,按0.2~0.25是合适的。

这种结构含钢量正常应该15以内。
回复
andybf2001
2010年08月16日 00:19:41
26楼

不错,荷载不大,主刚架在15KG以下。
回复
xiaoshoubing112
2010年08月18日 16:11:24
27楼
学习
回复
zengjiejack3
2010年08月19日 21:29:49
28楼



荷载规范不上人屋面取0.5?
回复
幻梦
2010年08月20日 08:55:16
29楼
当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5KN/m2。
注:对受荷水平投影面积大于60m2刚架构件,屋面坚向均布活荷载的标准值可取下小于0.3KN/m2。
回复
zengjiejack3
2010年08月20日 13:58:09
30楼
下次算门式刚架,还是取0.3
回复
alex-sd
2010年08月20日 18:02:29
31楼
发个最近的。。参考:3跨,跨度11*3,柱距为7米,钢梁重为:

2.1T左右,而且钢梁没优化,应力比大概在0.6以内,折合为2100kg/33*7=9kg/m2

回复

相关推荐

APP内打开