含钢量算多吗?
zengjiejack3
2010年05月27日 13:50:04
只看楼主

我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)这个含钢量算多吗?

我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)
这个含钢量算多吗?
免费打赏
lay0421
2010年07月09日 17:00:31
12楼
是的没有吊车一般是18-20左右,有吊车大概在25-30左右,看具体情况,吊车吨位, 不过这个跟你柱顶标高应该也有关系用钢量,新手一起讨论看看
回复
shijian-84
2010年07月09日 17:24:50
13楼
你这个尺寸的厂房,如果没有吊车的话,刚架加上檩条墙梁,每平米的用钢量在19~22KG,就合理了。
回复
jintaiganggou
2010年07月09日 22:36:26
14楼
用钢量偏大了,主次钢合计在18~19公斤差不多,
回复
wjorkeer
2010年07月10日 08:58:03
15楼
风和雪影响很大,感觉有点偏大。
回复
lieshun
2010年07月10日 11:28:57
16楼
应该有些偏大,我们一般16-18公斤。但是还要看工程的具体情况。
回复
zguangping
2010年07月14日 11:43:44
17楼
回复
floralay
2010年07月14日 14:33:01
18楼


如果考虑活荷载不利布置,一般我们都是取的0.3。
就算不考虑不利布置,也不会取0.7吧。
你是不是因为考虑雪荷载等等的把活荷载乘了扩大系数了。
回复
lcnhnyu
2010年07月21日 11:08:52
19楼
如果屋面荷载没有特殊要求的话,你的含钢量大了些。
如果有吊车梁的话,柱高又低了些,仅供参考。:)
回复
linfeng_129
2010年08月13日 16:24:40
20楼
绝对太大了啊
回复
jacklane
2010年08月13日 17:02:28
21楼
有点多
回复

相关推荐

APP内打开