我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)这个含钢量算多吗?
我最近做了一个24米连续两跨的门式刚架,柱距6米,高度7.5米,做完后,主体刚架大概22kg/平方米(不含墙梁、檩条)
这个含钢量算多吗?
12楼
是的没有吊车一般是18-20左右,有吊车大概在25-30左右,看具体情况,吊车吨位, 不过这个跟你柱顶标高应该也有关系用钢量,新手一起讨论看看
回复
13楼
你这个尺寸的厂房,如果没有吊车的话,刚架加上檩条墙梁,每平米的用钢量在19~22KG,就合理了。
回复
14楼
用钢量偏大了,主次钢合计在18~19公斤差不多,
回复
15楼
风和雪影响很大,感觉有点偏大。
回复
16楼
应该有些偏大,我们一般16-18公斤。但是还要看工程的具体情况。
回复
17楼
回复
18楼
如果考虑活荷载不利布置,一般我们都是取的0.3。
就算不考虑不利布置,也不会取0.7吧。
你是不是因为考虑雪荷载等等的把活荷载乘了扩大系数了。
回复
19楼
如果屋面荷载没有特殊要求的话,你的含钢量大了些。
如果有吊车梁的话,柱高又低了些,仅供参考。:)
回复
20楼
绝对太大了啊
回复
21楼
有点多
回复