金属卤化物灯用照明开关还是用配电箱控制好呢?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年09月05日 16:11:23
来自于照明工程
只看楼主

厂房用金属卤化物灯作为照明。那么采用何种方式控制好呢?是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?

厂房用金属卤化物灯作为照明。
那么采用何种方式控制好呢?
是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?
免费打赏
redcircle
2005年09月07日 13:23:03
12楼

估计,是不是曾经呗我这笨人给气着了
回复
jinhu0516
2005年09月07日 14:03:49
13楼
我以前做过很多厂房,都是在照明箱上装接触器来控制的。 你还可以把大厂区分成好几个区域来设置照明箱,很方便于使用的。
回复
redcircle
2005年09月23日 13:32:20
14楼

装接触器,那是不是要装按钮呢?操作按钮来控制灯?
回复
roccyp@co163
2005年09月23日 14:33:39
15楼


我所做的大多数都是用接触器来控制的,用按钮控制接触器,接触器动作点亮灯具。
不知道对吗?
回复
中国龙
2005年09月25日 17:01:39
16楼
我们是搞施工的,还真没做过用普通开关控制的,全部都是采用断路器控制。同意8楼的意见。
回复
scareny
2005年09月27日 16:48:55
17楼


又多学了点东西,谢谢
回复
cjgplx
2005年09月29日 16:20:10
18楼

我一直用的微型断路器
回复
woshidw
2005年10月01日 09:13:20
19楼
我觉得还是要看灯具的功率,不过像楼主那样的400W金卤灯,用普通开关就不合适了,还是用断路器的好
回复
xinuren
2005年10月02日 16:36:45
20楼
同意他的观点
回复
ambitous79
2005年10月03日 13:09:56
21楼
也可以采取专用控制箱控制... 里面设接触器...