厂房用金属卤化物灯作为照明。那么采用何种方式控制好呢?是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?
厂房用金属卤化物灯作为照明。
那么采用何种方式控制好呢?
是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?
2楼
都可以,根据厂房规模和使用情况确定。
回复
3楼
那400W的金属卤化物灯,我采用10A,250V照明开关,控制2个灯,可以么?
回复
4楼
查了资料,400W的金属卤化物灯,工作电流在4A左右,启动电流是工作电流的140%~190%。
如果10A的开关控制2套灯具的开关,在灯启动的时候,会对开关造成怎样的影响呢?
请大家指教,谢谢
回复
5楼
你算启动电流看看,电流超过开关额定值,你说会有什么影响??
回复
6楼
就是说啊,启动电流,每套灯具为5.6A~7.6A.
在启动的时间内,开关是否可以承受呢?短时是否可以?
回复
7楼
开关的额定电流是多少就得把流经电流控制在其以下,短时过流也不行;
这个额定电流的概念和电线的载流量是不一样的;电线有短时负载情况下载流量
和长时负载载流量两种,开关你看看有没有长时负载和短时负载情况下的额定电流?
另外金属卤化物灯是不适宜频繁通断的灯具,没必要使用普通开关控制,建议使用微型断路器
回复
8楼
谢谢你啊。
现在甲方想采用开关来控制灯具,而且到厂房内不同的地方,设置开关,以控制本区的照明。
关于开关的长时负载和短时负载情况下的额定电流,我查了,但都没有
不知道哪位碰到过没有
回复
9楼
晕了,可能是我没有说清楚,开关是没有长时负载和短时负载之分的,它的技术
数据只有额定电流;不管你是短时负载情况下还是长时负载情况下超过了额定电流
就肯定不行;
甲方不一定都懂电气,设计不能无条件满足甲方的要求,还应该以规范和自己的计算
为依据;如果甲方一定要你用普通开关控制的话,那也至少要保证所通断的电流不超
过开关本身的额定值;
回复
10楼
明白了。谢谢。我正和审图的商量一下,打算跟甲方沟通一下。
谢谢lf4260。
我想给你加分,怎么加呢?
回复
11楼
不用了,专业问题相互探讨,呵呵