金属卤化物灯用照明开关还是用配电箱控制好呢?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年09月05日 16:11:23
来自于照明工程
只看楼主

厂房用金属卤化物灯作为照明。那么采用何种方式控制好呢?是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?

厂房用金属卤化物灯作为照明。
那么采用何种方式控制好呢?
是普通的照明开关?还是直接用配电箱的断路器控制呢?
免费打赏
scareny
2005年10月04日 20:07:16
22楼



我也一直用的微型断路器,只是没去考虑过为什么不用开关
回复
fdlight
2005年10月04日 21:55:04
23楼
金卤灯镇流器是很大的感性负载,断开回路的时候,会产生很大的反电动势,从而产生电弧。
断路器里面一般都有助力装置消电弧,不知道普通的翘板开关能不能消除这样的电弧?
回复
左手边
2005年10月15日 11:17:20
24楼
开关是没有这样的消弧装置的,所以在上面这种情况下是不能用的。还是用断路器控制比较好。
回复
littlesea
2005年10月15日 11:56:03
25楼

不行
回复
wyx9312
2005年10月15日 16:08:11
26楼
金属卤化物灯是不适宜频繁通断的灯具,没必要使用普通开关控制,还是用微型断路器好!
回复
eipen
2005年10月21日 17:10:33
27楼
我做的很多仓房都是用一个250V 10A的开关 去控制四盏250W的金卤灯

这个和楼主的比起来有什么区别嘛
回复
gcc77
2005年10月23日 04:43:59
28楼
在空气断路器后加接触器不就行了吗?
回复
tiger2006
2007年04月29日 20:24:43
29楼
路过,学习,看到各位的讨论,又学了一招,以后我设计控制金属卤化物灯的用断路器或断路器加接触按纽
回复
zhaoyizhao
2007年07月22日 21:46:29
30楼
石油化工企业一般现场照明开关使用防爆开关15A
回复
tiger2006
2007年09月09日 18:39:54
31楼
照明开关吃不消的,还是直接用微断好