消防常高压常用作法?
思想集大成者
2005年09月05日 15:49:54
只看楼主

本工程是商用综合楼体积20000立方米,每层都分隔成独立的房间(开间7。2米,进深16米),消火栓一个房间得布置几个?一股水注到达行吗?另外,楼顶不设消防水箱打算用常高压消防给水系统 请问各位有什么好的解决办法 (本人对常高压不是很了解以前做的都是临时高压)

本工程是商用综合楼体积20000立方米,每层都分隔成独立的房间(开间7。2米,进深16米),消火栓一个房间得布置几个?一股水注到达行吗?另外,楼顶不设消防水箱打算用常高压消防给水系统 请问各位有什么好的解决办法 (本人对常高压不是很了解以前做的都是临时高压)
免费打赏
thjthj1013
2005年09月06日 11:54:18
2楼
一股水不行。常高压系统的做法争论比较大,
回复
desertdiscover
2005年09月06日 11:59:29
3楼
常高压常见的有两种方法:
1、两路市政供水,水压流量均满足消防要求;