温度筋
rong_duck
rong_duck Lv.2
2010年05月26日 17:19:23
只看楼主

请问在什么情况下需要设温度筋?当支座钢筋没有连接的时候,需不需要设置?图纸没有说明

请问在什么情况下需要设温度筋?当支座钢筋没有连接的时候,需不需要设置?图纸没有说明
免费打赏
xkong88
2010年05月26日 17:39:52
2楼
哦,不清楚这个温度筋 哦,很喜欢
回复
wj8640a001
2010年05月26日 22:27:24
3楼
温度钢筋一般就出现在现浇板里面吧。在没有上层钢筋网片的情况下,用圆钢将扣筋架起,固定用。间距有说明。
回复
zhuiyuan000
2010年05月27日 17:29:50
4楼

原来是这样的
回复
tristonez
2010年05月31日 22:45:16
5楼
顶板采用,现在都是双排双向筋,少用了!
回复
liumine3
2010年06月01日 17:33:27
6楼
温度筋如何算量?
上回一个朋友问到我这个,问题一时间 还答复不了,经过整理与搜集现说明如下,有异议大家可以讨论,更正。谢谢!

依据国家标准,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固
温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示:
1、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩;
2、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确;
不过有时候现在受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。
构造柱GZ:是墙体内转角及轴线相交处设置的墙体抗震柱,它是在唐山大地震后总结出来的防震减灾技术措施之一,在此之前建筑上是没有的。
构造筋:就是按国家建筑结构设计规范的强制要求布设、不用经设计人员重新计算的配筋,就是构造配筋,如单向受力板中长向配筋、柱子核心区加密等
墙拉筋:是构造柱与墙体的拉结钢筋,保证在地震水平力作用下,墙体能连接成整体,不至于甩出后伤人。
腰筋N、G:是梁的高度超过一定高度后,防止梁侧向扭曲的构造配筋,这就是上面说的构造配筋,是按国家规范强制要求而布设的。
预埋锚固筋:就是插筋,是为了新旧混凝土面的接槎牢固或满足受力要求而预先插设的。
抗扭筋:就是腰筋了
附加吊筋:主次梁相交,在主梁内次梁钢筋下部布设的吊筋,解决次梁与主梁相交处主梁内部混凝土剪应力过大的问题。
也有图纸实际另外有要求的,我们应该 在不违反国家标准的情况 下根据实际情况来 计算!
回复
mko1128
2010年06月02日 10:00:38
7楼
谢谢楼主分享
回复
玉面小生
2013年11月11日 16:15:31
8楼
用在板面没有钢筋或钢筋少的地方,防止在有温度变化的情况下是混凝土产生裂缝的一种加筋。
回复

相关推荐