不明白网络控制室 和电话机房的布置?
elecpauline
2010年05月26日 12:36:56
只看楼主

数据是:7600对IDC配线架,高度为76U.16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U.45个管理线架, 高度45U。现在就只问,网络控制室中,配线机柜用几台?电话机房中, 交换机机柜设几台?请说明下原因?谢谢了!

数据是:
7600对IDC配线架,高度为76U.
16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U.
45个管理线架, 高度45U。
现在就只问,网络控制室中,配线机柜用几台?电话机房中, 交换机机柜设几台?请说明下原因?谢谢了!
免费打赏
tsman2008
2010年05月27日 16:47:40
2楼
考虑机柜内的通风和散热情况确定机柜数量
回复
龙行万里
2010年05月27日 17:53:45
3楼
应依据每个机房内所要部署的设备数量以及每台设备的占用空间大小来计算机柜数量,并预留一定的扩展空间
回复
elecpauline
2010年05月28日 05:09:06
4楼
谢谢大家, 问题说的不清楚,我把问题再说明了一下。 :)
这是书上的一个例子, 他根据所有的语音和数据点,最后算出来的所需机房设备配置:
BD(MDF/MOF) 处的机柜:
1) 7600对IDC配线架,高度为76U.
2)16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U.
3) 45个管理线架, 高度45U。
他说是,MDF/ODF 处设备的总高度为137U .
MDF/ODF 处机柜可采用4个规格的为40U 的19’’机柜。
网络控制室和电话机房是分开的两个房间。
网络控制室有, 网管设备3个, 椅子(3个),接地点,计算机桌子(3个),电源机柜(1个),配线机柜(4个)。
电话机房有, 交换机机柜(10个),电源机柜(3个),话务台,椅子(4个),接地点, 计算机桌子(4个)。

然后有一个表格材料:
1. 配线机柜, 19’’, 数量4个, 是用在综合布线系统;
2. 网管设备, 3个,
3. 电源机柜, 19’’, 1个, 用在综合布线。
4. 交换机机柜, 19’’, 9个, 用在电话系统。
5. 话务台,4个,
6. 电源机柜,19’’, 3个,用在电话机房,
7. 计算机桌子,7个,
8. 椅子,7个
9. 接地点,2个
我就是不明白一下几个问题:
1. 为什么网络控制室 ,配线机柜, 数量取4个? 每个柜子高度是多少?因为我看样本,19’’的机柜高度是不一样的的。。
2. 为什么电话机房 ,交换机机柜, 数量取9个? 每个柜子高度是多少?
3. 网管设备是干什么用的?
4. 网络控制室,为什么电源机柜用1个, 而电话机房用了3个?

谢谢了!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-5-28 05:10 编辑 ]
回复
龙行万里
2010年05月26日 12:36:57
5楼
网络控制室和电话机房作为主控室常规采用的机柜多为2米高标准机柜,根据机柜厂家不同,有42U和40U不等规格,但42U的居多。
通常情况下作为主控机房,机柜都会多配置几台,一则是为了满足现有设备的安装需要,二则是为了将来扩充设备预留足够的安装空间,另外还会根据每台机柜的使用功能不同划分机柜的使用,从而安放不同的设备类型,不至于将各类设备全部集中于一台机柜中,这样更便于管理和维护,这样也会造成机柜数量上的增加。

机柜配置数量,需要考虑多方面的因素,如果在机房面积确定的情况下,可能优先考虑部署多少台机柜更加美观合理,而不光是为了现在现在够用就可以了,因为前期把基础设施做好了,后面就可以直接增加需要的设备就行了,不会再去重新布线,重新做强电等

[ 本帖最后由 geatty 于 2010-5-28 10:11 编辑 ]
回复
elecpauline
2010年05月28日 11:24:52
6楼
谢谢楼上的回答,:) 明白那个大概意思了。 但我还不太明白他具体的 配线机柜, 数量取4个?电话机房 ,交换机机柜, 数量取9个。。等等, 不明白这几个数字具体怎么算出来的?
是配线机柜按照光配线架的数量算的吗? 交换机柜是根据IDC 配线架算出来的吗?就是说
我想这些数字是 不是根据他 开始算出来的所需机房设备配置,如下的条件
7600对IDC配线架,高度为76U.
2)16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U.
3) 45个管理线架, 高度45U。
他说是,MDF/ODF 处设备的总高度为137U .
MDF/ODF 处机柜可采用4个规格的为40U 的19’’机柜。
就是说根据上述条件不知怎样算出具体的配线机柜, 电话交换机,电源的数量等等。。
谢谢了!:)
回复
elecpauline
2010年05月28日 11:46:53
7楼
我不习惯把赏金拖得太长再给出去, 先把赏金发掉, 但是我还必须得搞清楚具体的那几个数字, 交换机, 配线柜,电源等是根据什么算出来的,如4楼说注释的。。。请明白的多指教, 谢谢了!:)

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-5-28 11:50 编辑 ]
回复
elecpauline
2010年05月28日 11:48:13
8楼
我在4楼所解释的, 有点绕嘴, 不明白我的意思的请发问, 谢谢了!:)

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-5-28 11:50 编辑 ]
回复
龙行万里
2010年05月28日 11:51:13
9楼
配线机柜, 数量取4个?
这是因为前面计算出来MDF/ODF 处设备的总高度为137U ,而单个机柜的高度是40U, 而137/40=3.425,向上取整就是4,所以需要4个机柜。

电话机房 ,交换机机柜, 数量取9个
首先要说明交换机机柜是用于放置电话程控交换机的,这个数量是有程控交换机的数量和大小来决定的,每台程控交换机管理多少路电话,占用多少U以及多少台并没有提及,所以这个数量如何算的不得而知。

电源机柜数量则由你配置的电源来决定的,比如配置了机架式UPS,它的空间占用和电池的占用以及配电管理箱的占用都需要考虑在内,从而决定配机柜的数量。也可能采用专用电源,那得考虑专用电源的占空情况,所以这块需要了解详细的电源设备情况来决定,从以上需求表单中并不能看出来。
回复
elecpauline
2010年05月28日 12:22:13
10楼
谢谢楼上的回答,说的真是很清楚明白。。。:victory:
我现在明白MDF/ODF 处设备的总高度为137U, 是只供给配线机柜的, 我原来一直以为137U是供给 配线机柜和交换机柜两个柜子的的, 现在明白了。。

你说, 要说明交换机机柜是用于放置电话程控交换机的,这个数量是有程控交换机的数量和大小来决定的==我看了看, 有个电话机房PABX进线, HYA-400*2*0.5,市中继电缆, 由交接设备引来。。由这个能算出来那个9吗?

至于电源, 找了找,给出这些信息, 说: 网络控制室和电话机房的供电方案, 二个市电各直供一路电经双电源切换装置向UPS 供电,再由UPS 向弱电负荷供电,即负荷由两路供电及UPS 的蓄电池三个供电,任意两路电源故障都能保证供电,但UPS 供电时间受限制,UPS 仅在两路市电倒闸时供电, 保证供电连续性。 网络控制室用电量5KW, 电话机房用电量8KW. 由这些能算出电源的数量吗?
谢谢了!:)
回复
architecture1004
2010年05月28日 13:30:11
11楼
学习啊,真的受用
回复

相关推荐

APP内打开