15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
32楼
前室和合用前室的加压的话,我们一般是开三层的(着火层及其上下两层),电动风口的有效面积计算的话,风速不大于7m/s,但是我们一般都按照4.5-5m/s计算电动风口的风口有限面积。如果是建筑留孔的话,可定是比风口尺寸到的,因为电动风口还有个电动机构。
回复
33楼
高规查得风量应该是22000,乘个1.5系数是33000,风口每层设置,共15个风口,每层2200的风量,按照这个风速7m/s,风口面积只要300*300就够了
回复
34楼
我一般算开三个风口,着火层和上下层
回复
35楼
没咋计算过,就是按高规查一个相应情况下的风量,以后看来要计算一下哈
回复
36楼
汗,又学习了下下,看来我之前也搞错了呢
回复
37楼
说老实话,我也是个不明白人:$ :o ;P
回复
38楼
赚个土木币:call:
回复
39楼
按风速法计算,和高规表格对比风量大小,取大值,然后看前室开启门的数量和形式,单扇0.75,两个或两个以上门,1.5-1.75的系数。火灾时开门的数量我们一般取3.着火层和上下层,所以每个风口的风量=总风量/3,风口考虑有效面积,风速不超过7m/s。最后留洞考虑风口执行器的高度,250mm。OK了。
回复
40楼
学习了!
回复
41楼
xx
回复