加压送风的问题,急
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年05月26日 11:35:37
来自于通风排烟
只看楼主

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
免费打赏
pines
2010年06月08日 16:34:58
42楼
:victory:
回复
silentman
2010年06月08日 19:41:16
43楼
先确定是不是一类建筑
一类建筑不能采用自然通风
回复
silentman
2010年06月08日 19:42:10
44楼
前室的风口按2两个同时开启算
风口风速控制在7m/s内 以此选择风口面积
回复
dugucanxue729
2010年06月09日 00:46:46
45楼
学习了,也是最近才知道加压风口面积的计算。
开2层的话 是开上一层还是下一层?
回复
ttit
2010年06月09日 11:23:02
46楼
学习了,谢谢楼主资料
回复
star-cluster
2010年06月09日 13:42:25
47楼
过来学习一下
回复
skygirl368
2010年06月09日 13:43:48
48楼
学习一下。
回复
tm_lyyyfr1
2010年06月09日 16:32:44
49楼
一般按开着火层及其上下层计算
回复
hnxiongwu2976
2010年06月09日 16:37:55
50楼
根据 《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调。动力)》,20层以下一般取2,20-32层一般取3,超过32层以上,则送风系统需要分段设计。