15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
22楼
唉 学了了啊 呵呵
回复
23楼
这个,按照压差法以及门洞风速法,并考虑漏风量,计算得到总风量,风口的尺寸可以根据风口风速选定,应不大于7m/s~具体参数参见高层建筑防火设计规范以及民用建筑防火设计规范的要求
回复
24楼
这个好似是正确的
回复
25楼
呵呵,规范对这块还是比较详细的,想想一个正压送风口的规格为300*300,很明显不能满足火灾要求,且现场实际中也没有见过这样小的 呵呵
回复
26楼
风口不是全部打开的吧?看看规范
回复
27楼
好东西
回复
28楼
找红皮书来好好看看吧,会有用的
回复
29楼
风量可以参考高规,尺寸老老实实计算定,算风道的阻力损失,根据风速限值
回复
30楼
回复
31楼
开2~3层风口
回复