加压送风的问题,急
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年05月26日 11:35:37
来自于通风排烟
只看楼主

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
免费打赏
huibaobao0201
2010年05月31日 16:37:02
22楼
唉 学了了啊 呵呵
回复
nanbei96
2010年06月01日 09:26:04
23楼
这个,按照压差法以及门洞风速法,并考虑漏风量,计算得到总风量,风口的尺寸可以根据风口风速选定,应不大于7m/s~具体参数参见高层建筑防火设计规范以及民用建筑防火设计规范的要求
回复
lqzp777
2010年06月01日 15:26:58
24楼

这个好似是正确的
回复
maoxinqing
2010年06月02日 14:57:21
25楼
呵呵,规范对这块还是比较详细的,想想一个正压送风口的规格为300*300,很明显不能满足火灾要求,且现场实际中也没有见过这样小的 呵呵
回复
0755.008
2010年06月02日 16:47:08
26楼

风口不是全部打开的吧?看看规范
回复
zepccxjg
2010年06月03日 00:39:36
27楼
好东西
回复
songboc
2010年06月03日 09:12:56
28楼
找红皮书来好好看看吧,会有用的
回复
hvacbobo
2010年06月03日 11:26:19
29楼
风量可以参考高规,尺寸老老实实计算定,算风道的阻力损失,根据风速限值
回复
xkxwy123
2010年06月03日 21:45:50
30楼
回复
热动小白
2010年06月04日 10:39:23
31楼
开2~3层风口
回复

相关推荐