15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
12楼
各位应先去理解正压送风的目的是什么?要达到什么效果?就会掌握计算及设计了。
回复
13楼
谢谢大家指点了:kiss:
回复
14楼
学习了,谢谢:)
回复
15楼
一般按开三层的门计算
回复
16楼
其实楼层的风量不是固定的按2层或者三层计算的
根据 全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调。动力)4.10章节介绍,单层的风量是根据风速法的n进行计算的。
比如只有一层地下层的加压送风,那n就取1,20层以下一般n取2,20-32层一般n取3,32层以上,则送风系统需要分段设计(高规8.3.3)。
回复
17楼
回复
18楼
:handshake
回复
19楼
规范说的挺明白的。
回复
20楼
:lol 以二十层为界限,之下开两个(相邻),之上开三个(之上、之下)
回复
21楼
又学习了 ,以前也是以为全开呢
回复