15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
2楼
LZ是做暖通设计的吗?如果是,解决这个问题自己有没有什么思路呢?
回复
3楼
我按照高规查得风量应该是22000,乘个1.5系数是33000,风口每层设置,共15个风口,每层2200的风量,按照这个风速7m/s,风口面积只要300*300就够了,不知道这样算对否。
回复
4楼
算法错误,建议LZ先去看高规后面的条文解释,按风速法先计算一遍。
回复
5楼
风量20000,当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。每层设置一个风口,风口面积就按照风速小于7m/s去算就好了
[
本帖最后由 tianqiming1214 于 2010-5-26 12:24 编辑 ]
回复
6楼
请问火灾的时候风口是全开还是怎么开呀?平时关闭
回复
7楼
火灾时
前室不会都开启的
按要求,15层的建筑只开2层就可以了(上海好像就开一层)
每层的风量按总风量除以开启层数
回复
8楼
哦,是这样啊,那如果开3个门的话,风口面积就按照风量11000去算喽?那就是每层的都是500*800的风口对吧?
回复
9楼
没错 细读一下规范 好好理解一下 你就明白了
回复
10楼
15层的还是还2层吧
回复
11楼
原来我也是按照每层都开计算的:(
回复