VRF主机,匹配率,节能的关系
mybinks
mybinks Lv.4
2010年05月26日 08:43:12
来自于中央空调
只看楼主

一般室内机都会放大选,VRF主机有个匹配率,选出来的主机肯定比负荷计算大的多了,这方面如何控制

一般室内机都会放大选,VRF主机有个匹配率,选出来的主机肯定比负荷计算大的多了,这方面如何控制
免费打赏
cnbbzz
2010年05月26日 09:52:34
2楼
嗯,这是个问题,最近正在计算和研究,实际按VRF系统标准设计方法,均不满足节能设计要求。整个楼的室外机容量之和比整个楼的负荷综合最大值要大不少。
回复
mybinks
2010年05月26日 12:44:01
3楼
关注版主很久了,以后要多向您请教问题
回复
yangtao123100
2010年05月26日 13:47:49
4楼
我也学习中






www.ajjnzl.com
回复
xiaoxing101805
2010年06月17日 16:40:17
5楼
以厂家给出的依据为准
回复
cnbbzz
2010年06月17日 21:55:33
6楼


这样必不符合节能标准。
回复
cnbbzz
2010年06月17日 22:05:53
7楼
最近拿了一个项目仔细计算了下,发现没有什么好的方法,VRF系统设计中有很多问题:

1、样本的标准工况,如VRV III,并不是我们需要的设计工况,需要查变工况性能表,在变工况的时候,制冷量会变小。
2、选室内机的时候和选风机盘管一个选法,按显热变工况参数,很多样本可能不具备。这样选出来室内机表面上看比室内负荷大很多。
3、选室外机的时候考虑配比,但是同时比较系统综合负荷情况,系统综合负荷最大值比简单负荷最大值小,依据小的情况选配比,如果小的程度越大,配比可越大。
回复
cnbbzz
2010年06月17日 22:10:11
8楼
从VRVIII的进口样本看,同样冷量的型号,进口样本和国产样本的型号不同,国内样本利用工况不同,夸大了一个型号:L
回复
我的小山羊
2010年06月22日 13:20:13
9楼
这样必不符合节能标准。
回复

相关推荐

APP内打开