高层建筑生活水泵民规19页说明"高层普通住宅"生活水泵电力"为二级负荷,而技术措施第4页"变频恒压供水生活水泵"属于一级负荷,大家都按照什么做的?按民规来可以吗?如果是一级负荷,那么就需要末级双回路配电,如果采用2台变压器分段运行时,一台变压器故障时用另一台变压器带负荷时切掉不重要负荷,但是要考虑这个水泵的容量,对吧?如果是二级负荷的话,需要末级双回路配电吗?并且选单台变压器容量需要考虑二级负荷吗?
高层建筑生活水泵民规19页说明"高层普通住宅"生活水泵电力"为二级负荷,而技术措施第4页"变频恒压供水生活水泵"属于一级负荷,大家都按照什么做的?按民规来可以吗?
如果是一级负荷,那么就需要末级双回路配电,如果采用2台变压器分段运行时,一台变压器故障时用另一台变压器带负荷时切掉不重要负荷,但是要考虑这个水泵的容量,对吧?
如果是二级负荷的话,需要末级双回路配电吗?并且选单台变压器容量需要考虑二级负荷吗?
2楼
可按照民规执行。
回复
3楼
多谢斑竹,"变频恒压供水生活水泵"一定是没有储水箱了,还按照二级负荷考虑吗?
如果是二级负荷,那靠低压母线的母联来实现双电源切换,只配出一条回路给二级负荷设备供电,可以吗?
回复
4楼
,我也很想知道,不过平时做时,我还按照要求在末端做双回路切换!期等正确答案>
回复
6楼
二级负荷.
可以按二级负荷要求供电.详细的可看民规范关于二级负荷要求的条文说明.
一般保证能有两个电源供电即可,末端切换不是必须的.
回复
7楼
靠低压母线的母联来实现双电源切换,只配出一条回路给二级负荷设备供电即可.
回复