建排规范3. 2. 11 :建筑物内生活水箱上层房间不应有厕所、厨房等,特殊情况可违反吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年12月09日 10:50:59
只看楼主

3. 2. 11 建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上层的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。看了条文解释,主要是防止楼板产生渗漏时污染生活饮用水水质。看了规范的用词,“不应”表示严格,在正常情况下均不应这样做,那是否有特殊情况?如果上层楼板降板处理,并且地面做好防水,是否可以呢?现有一个项目,多层的综合楼,地下泵房上面是厨房的加工间,局部有个小厕所,不知道可不可行?求高人解答

2015年12月09日 13:54:08
2楼
这个问题我也遇到过,当时咨询建筑佬给的答复是:做卫生间可以,但要求做双层楼板,上层楼板降板走管,下面还要再加设一层楼板。
回复
bai18966975958
2015年12月09日 18:53:36
3楼
很好的资料,谢谢分享
回复
co1446110905492
2015年12月14日 21:20:00
4楼
围观下,,,,
回复
wzf5488
2015年12月15日 10:34:29
5楼
可以采用这样的做法,二层板中间设置空腔
回复
glx117
2016年01月01日 22:48:35
6楼
wzf5488 发表于 2015-12-15 10:34 可以采用这样的做法,二层板中间设置空腔那请问排水管怎么敷设和检修呢,这个空腔是夹层么
回复
ren-wty
2016年01月02日 12:07:51
7楼
建夹层本是不得已的办法,以前遇到发电机房、消防控制室、配电室等也这样干过。排水管敷设和检修可先作后浇留检修口。
回复
glx117
2016年01月02日 20:00:37
8楼
ren-wty 发表于 2016-1-2 12:07 建夹层本是不得已的办法,以前遇到发电机房、消防控制室、配电室等也这样干过。排水管敷设和检修可先作后 …好,谢谢了
回复
wzf5488
2016年01月04日 10:49:18
9楼
glx117 发表于 2016-1-1 22:48 那请问排水管怎么敷设和检修呢,这个空腔是夹层么采用下沉式,同层排水啊
回复
glx117
2016年01月04日 20:41:45
10楼
wzf5488 发表于 2016-1-4 10:49 采用下沉式,同层排水啊虽然是同层排水,但生活水箱上层房间仍旧是厕所、厨房啊,楼上没看清我问的重点
回复
安穆明weibo
2016年01月05日 00:28:37
11楼
glx117 发表于 2016-1-1 22:48 那请问排水管怎么敷设和检修呢,这个空腔是夹层么管道是走上层楼板的啊,就只是一个普通降板。再加上一个空腔和楼板。