建排规范3. 2. 11 :建筑物内生活水箱上层房间不应有厕所、厨房等,特殊情况可违反吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年12月09日 10:50:59
只看楼主

3. 2. 11 建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上层的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。看了条文解释,主要是防止楼板产生渗漏时污染生活饮用水水质。看了规范的用词,“不应”表示严格,在正常情况下均不应这样做,那是否有特殊情况?如果上层楼板降板处理,并且地面做好防水,是否可以呢?现有一个项目,多层的综合楼,地下泵房上面是厨房的加工间,局部有个小厕所,不知道可不可行?求高人解答

2016年01月05日 08:47:14
12楼
glx117 发表于 2016-1-4 20:41 虽然是同层排水,但生活水箱上层房间仍旧是厕所、厨房啊,楼上没看清我问的重点不可以违反。只能采用其它办法,把这种直接关系消除,像我发的那个图就是这样解决。