小弟现在在筹建一个工程项目,拟建一个10KV的变电所(企业自用),因为我们企业有一级负荷,所以向当地供电局申请的时候表明我们需要双回路供电,期间碰到个问题,申请表格上要我选择双回路同供或者双回路主备用,小弟不甚了解,请各位高人指教其中的利弊关系及投资预算概况。

小弟现在在筹建一个工程项目,拟建一个10KV的变电所(企业自用),因为我们企业有一级负荷,所以向当地供电局申请的时候表明我们需要双回路供电,期间碰到个问题,申请表格上要我选择双回路同供或者双回路主备用,小弟不甚了解,请各位高人指教其中的利弊关系及投资预算概况。
免费打赏
maoge1985
2010年05月26日 17:25:05
12楼
为什么 不自备发电机呀 估计还没供电局 拉双回路这么贵
回复
tzjdldy
2010年05月27日 12:15:57
13楼
主要和电费有关!楼主只有部分一级负荷,建议采用“部分备用双电源”系统,这样一次投资少很多,而且电费按使用性质收取,相对合理; “全备用双电源”系统一次投资多,而且电费供电局按高的电价收取!
回复
chenwenjun622
2010年05月27日 15:42:43
14楼
学习学习!