小弟现在在筹建一个工程项目,拟建一个10KV的变电所(企业自用),因为我们企业有一级负荷,所以向当地供电局申请的时候表明我们需要双回路供电,期间碰到个问题,申请表格上要我选择双回路同供或者双回路主备用,小弟不甚了解,请各位高人指教其中的利弊关系及投资预算概况。
小弟现在在筹建一个工程项目,拟建一个10KV的变电所(企业自用),因为我们企业有一级负荷,所以向当地供电局申请的时候表明我们需要双回路供电,期间碰到个问题,申请表格上要我选择双回路同供或者双回路主备用,小弟不甚了解,请各位高人指教其中的利弊关系及投资预算概况。
2楼
双回路同供:两回路同时供电,单母线分段接线,当一路出现故障时,母联开关闭合,另一回路要保证满足所有重要负荷的供电容量。
一用一备:单母线不分段接线,当一路停电时自动切换到另一路,每一路都能带100%的重要负荷。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-5-25 16:36 编辑 ]
回复
3楼
谢谢,学习了~那哪种方式稳定?哪种投资省钱?
回复
4楼
变电所出线回路较多时宜选择双回路同供(单母线分段),这稳定性相对高,一段母线出故障时不至于使全部回路停电。技术水平有限,还请各师傅指点:)
回复
5楼
双回路同供就是两路高压同时带负荷
双回路主备用就是平时只使用一路,1路备用,主备间作电气联锁,自动切换。
双回路同供在高压母线段要多出计量,联络的柜子和开关,当然成本较主备用要高一些。
我们公司的一个双回路供电项目使用主备的方式,而且高压是来从两个不同的变电所。
[
本帖最后由 tanmeng_789 于 2010-5-25 17:20 编辑 ]
回复
6楼
这个问题需要全方位考虑,一是一级负荷有多少容量,总共10KV用电设备有多少台(电机和变压器),一级负荷是否需要连续供电(停0.5秒也不可以,不能用正常的自动切换)还是可以间断1秒的(可用自动切换)。
当一级负荷是大功率电机,允许不大于1秒的间断停电,可以自动切换时,一般做成单母进线BZT,线路为主备关系,两电源为来自不同变电所。
当一级负荷是大功率电机和一些控制设备,(除系统故障外)不允许有0.5秒的切换停电!就是不能做BZT自投,这样需要做成二路进线,单母分段,母联可并列切换,单条线路能带全部负荷,要求两进线来自同一变电所(可并列)。当系统故障时,靠BZT自投,因停电0.5秒造成生产停工,只能保停工中为了安全而用电的设备。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-25 17:40 编辑 ]
回复
7楼
前者相对稳定,后者相对省钱。
回复
8楼
我想请教的是本打算采取双回路供电,但因现场条件限制目前只能一条回路供电,请问如何预留,以备将来条件允许时实现双回路供电?
回复
9楼
谢谢各位的指教。现在供电局给出的意见就是:双回路同供每路安总容量的一半负荷考虑,双回路主供备供一路考虑满负荷,一路考虑半负荷,这样合理不?
回复
10楼
你可以陈述所有的用电设备不能断电不就得了?再说主供电是满荷,备是平的用电量,这也可行的,不能停电的就是重要的设备了
回复
11楼
说清楚你后面的负荷性质,这样大家给你分析分析。:lol
回复