施工单位偷工减料怎么办??
popppwp
popppwp Lv.4
2010年05月25日 15:14:18
来自于防雷减灾
只看楼主

前一段时间,去一个工地竣工验收,消防相关部分问题有:消防泵房配电线路穿的是KBG管,已经被踩扁;消防配电及应急照明导线全用了普通电缆及导线;屋顶消防水箱由18立方变成了10立方;消防水箱在图纸上是与消火栓和喷淋都连通,在施工的时候变成了只和喷淋连通.一个楼梯间直接对外的疏散门被取消;消防应急灯不能被强制点亮;非消防电源强切不能实现;部分楼层显示器没用;疏散出口指示灯安装位置错了很多个我是设计院,大家说该怎么办?

前一段时间,去一个工地竣工验收,消防相关部分问题有:消防泵房配电线路穿的是KBG管,已经被踩扁;消防配电及应急照明导线全用了普通电缆及导线;屋顶消防水箱由18立方变成了10立方;消防水箱在图纸上是与消火栓和喷淋都连通,在施工的时候变成了只和喷淋连通.一个楼梯间直接对外的疏散门被取消;消防应急灯不能被强制点亮;非消防电源强切不能实现;部分楼层显示器没用;疏散出口指示灯安装位置错了很多个
我是设计院,大家说该怎么办?
免费打赏
蛋腚
2010年05月27日 10:35:00
2楼
不签字
回复
tsman2008
2010年05月27日 16:19:31
3楼
不再设计文件上签字,然后把这些情况反映到甲方和监理哪里
回复
sertise
2010年05月27日 16:56:59
4楼
不签字就是,把需要改的地方说出来,让他们改,直到合格了
回复
whly2008
2010年05月27日 21:56:04
5楼
严把验收关啊,通不过验收施工单位比你急
回复
jsgcwkc
2010年05月28日 08:42:59
6楼
严把竣工验收关,必须整改
回复
llszero
2013年06月10日 12:19:42
7楼
这种事不能签字,否则后果承担不起
回复
警察
2013年06月11日 00:41:15
8楼
按照原则办事,设计院的设计人员就是老百姓一个,哪能和他们大鳄比啊,咱们把咱们的饭碗端好
回复
wululu241
2013年06月13日 11:06:00
9楼
都是大姥,一点不能含糊
回复
胡小二
2013年06月13日 22:02:00
10楼
消防你都敢随便签字,责任大大的啊!~
回复
sxxyrh_zhl
2013年06月15日 16:16:01
11楼
消防责任可大了,设计院不能容忍他们瞎折腾,坚决不签字
回复