12楼
这个冷却水系统档次很高啊!
一般情况下冷却水系统都不是不保温的,从这张图上看到各支管都是保温的,但是总管似乎又没有保温,是没有施工结束还是照片拍摄的角度问题啊?
回复
13楼
新手路过学习........谢谢楼主
回复
14楼
细节做得很好,非常细致
回复
15楼
上点电气部分行不行!
回复
16楼
你这个冷却塔还真够大的。。。你那个是个什么项目啊
回复
17楼
内部、风机、都没有啊?PVC的吗?日系的?
回复
18楼
好像是笔式冷却塔
回复
19楼
保温,虾壳做的很不错,标识未见,算的上优质工程了。。
回复
20楼
电动阀应该是和冷却塔的风机联动的
回复
21楼
我咋个看不到呢,说我无法下载或查看附件!
回复