大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva哪个是对的
大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?
我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.
一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA
二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva
哪个是对的
22楼
学习了
回复
23楼
1. Pe = 480 x 6 = 2880 KW
2.Se = 2880 x 0.33 (同时系数) =950.4KW
变压器选1250KVA 则其负载率为950.4/(1250x0.9)=0.84
回复
24楼
还要看项目是哪里的 上海地区可不计需要系数 只打个同时系数就行 江苏当地则是需要系数不小于0.5 其余地区可按照技术措施实行
回复
25楼
:victory: 学习啦
回复
26楼
总的按变压器计算,一个变压器负担多少户,就取相应的系数
回复
27楼
怎么也没一个明白人呢
回复
28楼
等待高手出现、、能详解这个问题
回复
29楼
每栋楼的总配电箱按照24户选择,计算整个小区的变配电所就按照480户计算了。
回复
30楼
我认为总配电箱和变压器用第一种方法
回复
31楼
要分是计算大楼的还是算整个小区的,我现在做的是强电部分的供配,算小区的是按480算的