只看楼主

大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva哪个是对的

大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?
我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.
一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA
二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva

哪个是对的
免费打赏
hyibo1981
2010年05月25日 16:47:49
12楼
总的按变压器计算,一个变压器负担多少户,就取相应的系数
回复
非鱼1号
2010年05月25日 22:14:09
13楼
算变压器用后者
回复
li23fan
2010年05月25日 23:22:12
14楼
路过
回复
ljphb
2010年05月26日 08:47:25
15楼
支持5和6楼的!
回复
老顽童201133
2010年05月26日 09:44:11
16楼
计算某座单体大楼的总配电箱按24户考虑,取Kx为0.7
计算配电房按每台变压器供电的户数考虑。Kx取值按照技术措施进行选择,建议不低于0.45