大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva哪个是对的
大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?
我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.
一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA
二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva
哪个是对的
2楼
houzhe
回复
3楼
回复
4楼
这样要看你计算什么东西
回复
5楼
计算大楼的总配电箱当然按24户考虑,取Kx为0.7
计算配电房按480户考虑。取Kx为0.35(这是技术措施上面的,我个人一般最低值取0.45)
回复
6楼
计算大楼的总配电箱当然按24户考虑,取Kx为0.7
计算配电房按480户考虑。取Kx为0.35(这是技术措施上面的,)
回复
7楼
学习ing
回复
8楼
按后者计算
回复
9楼
按单位指标法,每户6KW
1. Pe = 480 x 6 = 2880 KW
2.Se = 2880 x 0.3 (同时系数) /0.65(容载比) = 1296KVA
回复
10楼
学习中
回复
11楼
要分是计算大楼的还是算整个小区的,我现在做的是强电部分的供配,算小区的是按480算的
回复