20栋楼的住宅负荷如何计算
55天拿下监理
2010年05月25日 11:04:03
只看楼主

大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva哪个是对的

大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?
我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.
一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA
二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva

哪个是对的
免费打赏
gujf_2007
2010年05月31日 10:53:07
32楼
:lol
回复
zepccxjg
2010年05月31日 11:16:58
33楼
学习一下
回复
antlcn_4
2010年05月31日 11:24:00
34楼
楼内设备按24户
变压器按整个小区算
回复
fuguoyou2008
2010年05月31日 11:58:13
35楼
楼主,计算变压器负荷可不是这样计算的啊,无功考虑了没有啊?
回复
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:46:08
36楼
同意五楼的观点!
回复
r.stewart
2010年05月31日 14:52:46
37楼
要看你算哪一段

如果是计算楼的总箱 就应该取24户的系数
如果小区是由一台变压器供电,计算变压器的容量就应该按照480户取系数
回复
r.stewart
2010年05月31日 14:55:25
38楼
ps 建议功率因数取0.85 因为现在家里电子设备较多,无功较高
回复
天涯情歌
2010年05月31日 15:19:31
39楼
:handshake 一针见血,言简意赅!
回复
a-painkiller
2010年05月31日 15:58:07
40楼
学习中...
回复
jyt8833-
2010年05月31日 16:41:18
41楼
学习中。
回复

相关推荐