停车场排水结构问题!
x789x
x789x Lv.7
2005年09月05日 10:22:33
只看楼主

停车场排水:排水沟深0.3-0.8米,基础是碎石找平后做10CM的C15混凝土,沟墙是普通12CM的砖砌墙,上概铸铁雨水口蓖,结构是按汽-15计算的. 现在问题是停车场里的车都是超载的重达七八十吨,那原设计的肯定有问题,结构怎么处理?

停车场排水:排水沟深0.3-0.8米,基础是碎石找平后做10CM的C15混凝土,沟墙是普通12CM的砖砌墙,上概铸铁雨水口蓖,结构是按汽-15计算的.
现在问题是停车场里的车都是超载的重达七八十吨,那原设计的肯定有问题,结构怎么处理?
免费打赏
飞鱼
2005年09月06日 01:29:36
2楼
嗯,这个应该是要去问结构专业的
回复
x789x
2005年09月07日 11:04:10
3楼
我去找了结构,用20CM后的双层钢筋混凝土浇U字形,但也不能保证!
回复
phosgene7
2005年09月07日 23:08:25
4楼
说的严重一些,你的这个设计出现了严重的失误!!!
1.业主提供的数据是什么?关键看是谁的错!!!
2.如果错在自己,我建议你私下问一下结构工程师改变设计费用和设计变化有多大?
3.施工了吗?这个很关键!如果没有,一切都可以挽回!在这里耗已没有任何意义,建议赶紧给结构重新提一版土建条件!!!
4.以后遇到这样的问题按这个思路去处理我个人认为可以了!
回复
x789x
2005年09月08日 16:26:39
5楼

感谢你的帮助
回复

相关推荐