在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合?
欢迎解答!
22楼
学习学习
回复
23楼
谢谢拉!111
回复
24楼
过负荷保护是指变压器的一种过载保护,一般经过一定的延时只发信号,而不跳闸;
过电流保护是指线路、电容器、变压器等的过载或短路保护,一般经过一定的延时或不延时(速断)动作跳闸。
回复
25楼
楼上,过负荷保护只发信号,不跳闸?
依据?理由?请明示。
回复
26楼
那么变压器有过电流保护,也有过负荷保护!请问一下变压器过负荷和过电流的时限是如何整定的?
回复
27楼
一般变压器在用电高峰时运行允许过负荷运行一段时间,因此,变压器的过负荷保护只发信号而不动作跳闸,当发生短路故障时,通过过流保护跳闸.变压器的过负荷整定植一般按变压器的额定电流来整定.
回复
28楼
我们的情况是在高压安装过负荷的继电器保护,有超过120%的断开关,发信号.
回复
29楼
可以根据自己单位设备,用电情况,开关控制范围,分析,使用.
可以开关低压的开关,选择.
回复
30楼
同意!你们谁见过过负荷跳闸的吗?我只见过过负荷发信号。
回复
31楼
是的,现在电力还是属于供不应求的,所以在用电高峰是用于过负荷运行的。它只是过负荷而已,不是发生短路故障,不会造成那么大的危害。而如果过负荷就要跳闸的话,那这台变压器所供的线路都要跳闸,造成的损失很大耶!
回复