在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合?
欢迎解答!
12楼
一般而言,低压系统不谈“过电流保护”,而经常说“短路保护”;高压系统不提“过载保护”,而代之以“过负荷保护”。
回复
13楼
好贴,
回复
14楼
鼻山兄说的有一定的道理.偶造成.
回复
15楼
版主说的对,我们在做高压的时候,保护是做过负荷和短路保护,而不是叫过载或过电流保护.
回复
16楼
厉害!
另外,请问,变压器的过负荷保护采用什么器件?是负荷开关还是断路器?9~15s的延时依据什么?过负荷的动作电流略大于变压器的额定电流的话,那如何躲过变压器的激磁涌流呢?
哦,我有点清晰了,9~15s的延时是否就是躲过激磁涌流呢?即目的之一?
还请斑竹接着往下续呀!
回复
17楼
一般来说,反延时过流保护就是相对过负荷保护而言,对电机来说,在其启动12秒后才投,以躲过启动电流,过流保护相对短路保护而言,特别是相间短路!!!
回复
18楼
一般低压电压为230/400V时,直接利用低压出线断路器作为变压器过负荷保护,高压侧可不装设过负荷保护。
回复
19楼
有道理!在变压器高压侧装过负荷保护的情况比较少见(或孤陋寡闻?),因为它牵扯的停电面比较大。实际的情况是怎样呢?大家在设计是,对于变压器的保护是否也配置了过负荷保护?并切断变压器?
请踊跃发言!高手当作复习功课,菜鸟们则收益无穷啊!
回复
20楼
楼上的!过负荷保护可是变压器的一种保护哦!一般用在变电所的变压器上或大容量的变压器!过负荷保护一般用于设备保护,过电流的用在线路上!以上说的是高压系统的保护!
回复
21楼
"整定时间是9~15秒"一般是在整个系统的保护中可以朵过方向保护\速断保护等造成的过负荷保护的误动作!利用时间继电器来配合!
回复