在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合?
欢迎解答!
2楼
在10kV及以上高压系统中,何时用过“过载”一词?
回复
3楼
是啊....过载一般都是指电机过载啊........
回复
4楼
过负荷二次电流整定值小于过电流的二次电流整定值,过负荷延时跳闸,过电流则无.
回复
5楼
过负荷一般是指供电设备所带的用电设备的用电量,超出供电设备所能容纳的用电量.
回复
6楼
5楼根本不懂继电保护和二次线路,不要瞎留言!!!过负荷即电力系统中用电负荷超出发电机的实际功率或变压器的额定功率,,引起设备过载!由于短时过负荷不会引起系统或电力设备的安全问题,但长时间会引起系统或电力设备本身的安全或稳定问题,或用电设备的安全,故过负荷一般保护延时作用于信号和跳闸。
回复
7楼
在关于高压继电保护的整定当中,对于单侧电源线路的I段保护(即不带时限的电流速断保护)的动作电流是按照躲过本线路末端的最大短路电流来整定的;II段保护(即带时限的电流速断保护)是按照躲过下一级线路的I段保护的动作电流来整定的,如果灵敏度不能满足要求,则还应调整动作电流,即要躲过下一级线路的II段保护的动作电流来整定;III段保护即定时限的过电流保护是按照躲过本线路及以下的可能的最大负荷电流(考虑电动机的自启动系数)来整定。
请大家注意上面的III段保护的动作电流,也就是说,这段保护即过电流保护不需要对线路可能的过负荷进行保护,那么,我们常常听到还要过负荷保护,这个“过负荷保护”的动作电流是怎样整定的?其时限配合如何配置?它是动作于信号还是动作于跳闸?哪个地方有具体的描述或规定?
请继电高手踊跃发言啊!
另,请问鼻山兄,“过载”和“过负荷”这两个概念有什么区别?
回复
8楼
是不是过载就是过负荷.反正两个概念都有听说.
回复
9楼
偶也搞不清楚过负荷和过电流有什么具体区别,期待大侠们回答中~~~~~~~
回复
10楼
问题很简单,过负荷的保护,只指终端设备(变压器\电动机等),对线路保护而言,没有这个提法,楼主自己搬过来一个多余的概念把自己搞糊涂了,呵呵.
回复
11楼
一、一定要区分高压和低压系统,今日只谈前者。
二、高压过负荷保护有的哇,不就相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护)么?一般变压器过负荷保护的整定时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流。此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。而线路一般不用。
三、过电流保护,一般是针对短路保护的。类似于低压系统里的短延时保护。
回复