在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合?
欢迎解答!
32楼
谁有变压器过负荷保护的例子吗?
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92第4.0.13条:
0.4MVA及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对三线圈变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况。
过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
为什么在数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时才需要装设过负荷?
过负荷保护采用单相式,是不是只检测某一相的电流?如果三相负荷不平衡时,而检测的电流刚好不是最大相的负荷,岂不漏检测了?规范对这一条并没有解释。
回复
33楼
一般而言,低压系统不谈“过电流保护”,而经常说“短路保护”;高压系统不提“过载保护”,而代之以“过负荷保护”。
不错。
回复
34楼
今天又弄懂了一个问题。呵呵。
回复
35楼
请问高压三段保护包含不包含过负荷保护
回复
36楼
当过载的电流与额定电流的比值越大时,相应的继电器动作时间越短,而在动作时间内,被保护电动机的过载不应超过允许值。继电器的稳定要求是在最大整定值电流时,对额定电流100A及以下的通以10倍最大整定电流;额定电流100A以上的通以8倍最大整定电流,继电器应能可靠动作5次。
回复
37楼
你在回答上面的问题么?
回复
38楼
不包括,我前面有叙述。
回复
39楼
啊,简直新课
回复
40楼
大家讨论的很热闹啊,受益不浅
回复
41楼
过负荷适用主变保护一般动作于信号,过载适用于线路保护第一时限发信第二时限跳闸,注意以上两点对电网来说都是没有故障只是异常而已.过流是指电网出现了故障(单相接地、两相短路或接地、三相短路或接地。其保护分为速断、限时速断、过流保护)如10KV发生单相接地此时保护要发接地信号如果不处理,则两小时后开关跳闸,如两相或三相短路则由速断或限时速断保护动作开关眺闸,时间为0秒和0.6秒.线路末端故障则过流保护启动。
回复