建规上的“其他建筑”和“商店”的问题!
xtliqi
xtliqi Lv.2
2005年09月04日 19:27:55
只看楼主

两层小门面!第三层为住宅!共三层的房子!体积6000m3!是把它看作商店!还是其他建筑!要不要设消防栓!<建规>上商店是5000m3就要设消防栓而看作其他建筑可以放大到10000m3!请大虾们帮帮忙!小弟先谢了!

两层小门面!第三层为住宅!共三层的房子!体积6000m3!是把它看作商店!还是其他建筑!要不要设消防栓!<建规>上商店是5000m3就要设消防栓而看作其他建筑可以放大到10000m3!请大虾们帮帮忙!小弟先谢了!
spring762
2005年09月05日 10:27:03
2楼
8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:

一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;

四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。

8.4.2 下列建筑物可不设室内消防给水:

一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。




为保险起见,还是设置消防栓的好~!


回复
guolei12344
2005年09月05日 10:51:35
3楼
http://co.163.com/forum/content/90_178952_1.htm
看看这个帖子是不是对你的问题有点用,楼上的哥们也说的饿很详细啊/
回复
loen_007
2005年09月05日 13:56:00
4楼
详见建规后面说明,两层商店应该按照商场考虑消防,需要设置消火栓
回复
thjthj1013
2005年09月05日 20:09:52
5楼
需要设置消火栓系统,包括三层的住宅部分.