各位同仁,有个问题请教下: 消防水池超过500立方,需要分成两格。高规里面规定,分成两格的水池要求每格水池的容积为总容积的1/2。现在想问的是,分成两格的面积也需要相等不? 这问题我有点不明白,两格的水池中间有连通管,连通管的作用是保证水位一样,现在容积相等了,理论上面积相等才行呀!可单位里面的建筑专业老是和我们争论,说别的设计院没有出现这样的规定。 呵呵,求救!
各位同仁,有个问题请教下:
消防水池超过500立方,需要分成两格。高规里面规定,分成两格的水池要求每格水池的容积为总容积的1/2。现在想问的是,分成两格的面积也需要相等不?
这问题我有点不明白,两格的水池中间有连通管,连通管的作用是保证水位一样,现在容积相等了,理论上面积相等才行呀!可单位里面的建筑专业老是和我们争论,说别的设计院没有出现这样的规定。
呵呵,求救!
2楼
最好做成相等的两个,最起码,最小的一个要是你总容积的二分之一!!
回复
3楼
规范并没有说分为两个大小一样的。所以面积差一点可以的。比如不规则水池,分隔墙靠近柱子布置。但也不要相差太多
[
本帖最后由 haigangwang 于 2010-5-23 17:49 编辑 ]
回复
4楼
不要差太多。
回复
5楼
呵呵,谢谢各位热心指导!
回复
6楼
规范并没有说分为两个大小一样
回复
7楼
你可以把室外水量单独存在一个池子里,把室内水量存在另一个池子里,这样也许就可以不用分隔成两个了。
这是我的秘诀,嘿嘿。
回复
8楼
nybz1234567 发表于 2010-5-29 01:17 你可以把室外水量单独存在一个池子里,把室内水量存在另一个池子里,这样也许就可以不用分隔成两个了。 …你这么做就已经是做成两个池子了,这算什么秘诀。。。
回复
9楼
只有分成两个大致相等,才不至于大池子检修时,小池水嫌小。不绝对相等,但大致相等还是应该的。
回复