设计说明上说新风机组要满足噪声评价标准(NC65),表示什么意思?
设计说明上说新风机组要满足噪声评价标准(NC65),表示什么意思?
2楼
:)
回复
3楼
评价室内噪声级的方法之一是利用国际标准化组织(ISO)推荐的“噪声标准曲线”。现在最常使用的是NC(Noise Criteria)和PNC(Preferred Noise Criterion)曲线。对于NC(或PNC)曲线的主观噪声感觉大致如下:NC-65以上属于极度吵闹的环境,NC-65~NC-55为非常吵闹,NC-55~NC-35为中等吵闹程度的范围,NC-35~NC-15为寂静至非常寂静的范围。
楼主,我只知道这些,希望对你有所帮助
回复