配电柜上灯与按钮的位置有国家标准吗?
有时
有时 Lv.9
2005年09月03日 23:19:24
只看楼主

一般在配电柜(箱)上: 红灯为“合闸指示”,绿灯为“分闸指示”,红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”。而在实际布置的时候,遇到如附图所示I、II两种布置形式。我想请教的是:配电柜上灯与按钮的位置有国家标准吗?如有,那么I、II哪种符合要求,或者两种都错,GB上有专门的规定;如无,那I、II哪种符合习惯,或者两种都不好,有更好的布置形式。

1125760750500.GIF

免费打赏
金霸王
2005年12月03日 19:52:44
22楼


当灯与按钮不是靠近安装时 用|| 也会容易造成视觉错误和混淆!!
回复
zuoxaomin
2005年12月04日 20:40:59
23楼
你们的说法不准确呢,

GB2682-81我刚看了下,附录里规定:

配电开关板:支路开关闭合(白色)断开(绿色)

西门子有本书〈低压开关电器和开关设备手册〉第44页有根据DIN EN 6024-1(VDE 0113第一部分)规范的描述和建议的优先选择的颜色。
该文的建议可以参考:

全文太长,举个例:
起动/接通操作允许使用的颜色为白色、灰色或黑色,优先使用白色,绿色是允许使用的,二红色是不允许使用的。
红色必须用于紧急分断操作。
………………

另外颜色的选择不同集中反映在带灯按钮上,楼上各位都未明确说明。国标GB2682-81规定“当选色有困难时,允许使用白色。”
回复
金霸王
2005年12月04日 23:09:02
24楼
但很多盘厂是红钮配绿灯,绿钮配红灯.造成视觉错误和混淆

配电开关板:支路开关闭合(白色)断开(绿色)这个好理解,但配灯呢?
回复
金霸王
2005年12月04日 23:20:05
25楼
配电开关断开时用绿色按钮,配绿色灯可理解为电源已断开可安全检修,但配红灯又可理解为电源已合上正常运行中.

总觉得绿色按钮配红灯易造成视觉错误和混淆,配绿色灯又牵强点.

配自带灯按钮应该可解决其矛盾吧!!!
回复
ofc
2005年12月05日 10:14:35
26楼


配电柜跟控制柜的规范是反的,设计院没错,我刚入行时也为这个问题犯愁过.
回复
鸣沙
2005年12月05日 21:18:26
27楼
名称:信号灯
代号:H
红色(HR HRD)起动
绿色(HG HGN)停止
白色(HW HWH)控制电源
黄色(HY HYE)过载
蓝色(HB HBU)工作状态

名称:按钮
代号:SB
红色:停止;断电;跳闸
黄色:参与;防止意外
绿色:起动;合闸
黑色:黑色-点动
白色:无特定用意
灰色:无特定用意
回复
leon.lin
2005年12月15日 21:03:34
28楼
我看晕了~~~~

我记得国家标准对按钮的位置有明确的要求,是“左分、右合”或者是“上合、下分”。我没有电子版的,帮你找找。
回复
xndeng70
2006年01月02日 20:24:54
29楼


我问过我师傅,他说的也是左分右合,嘿嘿。
回复
ztszhou
2006年01月03日 08:14:19
30楼
我公司是用第II种的,那是我公司的厂标.
设计院不肯改,那只能做标识的时候说明清楚.
回复
peter00007
2006年01月03日 21:19:39
31楼
按国内的做法,大多数是采用第II种。但遇到一些合资企业或出口产品,设计院会要求按第I种式样做。
我看大家的讨论多集中对国内的相关规定或规范上,谁有条件能不能介绍一下国外对这方面有什么规定?
回复