一般在配电柜(箱)上: 红灯为“合闸指示”,绿灯为“分闸指示”,红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”。而在实际布置的时候,遇到如附图所示I、II两种布置形式。我想请教的是:配电柜上灯与按钮的位置有国家标准吗?如有,那么I、II哪种符合要求,或者两种都错,GB上有专门的规定;如无,那I、II哪种符合习惯,或者两种都不好,有更好的布置形式。
面板上同时有带灯按钮,不是有矛盾么?
带灯按钮,按下则解除当前状态。
据此,我们总工坚持绿对绿红对红。
回复
13楼
今天做了一批控制柜,设计院的图纸上居然是:
红灯为“分闸指示”,绿灯为“合闸指示”;
红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”。
并且不准改,郁闷啊!
回复
14楼
不知可否直接用带灯的按钮,1个红灯钮,1个绿灯钮。这样不是更省事么?(我外行啊,是纯搞结构的,请多指教)
回复
15楼
13楼的设计院又没什么问题!一般来说,绿色代表运行,红色代表停止,奶白色代表电源,黄色代表警告或故障!从分合闸角度来讲,是没问题的啊!
回复
16楼
国家标准是第二种的。明天我找找标准传上来。
回复
17楼
位置没有国家标准,只要做到方便直观不会引起误导就可以了。
颜色就有国标要求:GB 2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
回复
18楼
国标只有颜色的意义,怎么理解看自己。
我就合闸用白灯,然后按左分右合排布
回复
19楼
哎
我们以前也是
绿灯运行 红灯停止
绿按钮运行 红按钮停止的
可是在一个矿上工程
他们那里全部和我们相反
没有办法客随主便吧
只好改了
回复
20楼
对不起各位,我在13楼的打错了,当时按设计院的要求是:
红灯为“分闸指示”,绿灯为“合闸指示”;(这个没有问题)
红按钮为“合闸按钮”,绿按钮为“分闸按钮”。(这个问题就来了)
依笨苯车提供的GB2686:
“4.2 选色原则 依按钮被操作(按压)后的所引起的功能,或指示灯被接通(发光)后所反映的信息选色。”
以及 “6 按钮的颜色
停止、断电或事故用红色钮;起动或通电优先用绿色钮,允许黑、白或灰色钮。”
那么——红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”——应该是符合国标要求的,
而我们刚刚做的那套控制柜,设计院图纸上是——红按钮为“合闸按钮”,绿按钮为“分闸按钮”——应该不符合国标要求,但是他们居然不准我们改,郁闷啊!!
回复
21楼
灯的颜色 在电压等级上是不一样的呀 在低压和高压指示完全相反 我看好多厂家都是相反的
回复