UPS供电百分之百可靠你能做到吗?
jie670
jie670 Lv.3
2010年05月22日 00:01:55
只看楼主

我是一名刚进入机房电气设计领域的从业者,这几天一直很郁闷,请各位老师和朋友们能够根据自己的从业经历和设计实践,不遗余力地帮我一把,小生在此谢谢大家了!time: 事情是这样的: 有一客户,现在做机房供电系统改造,现有两路市电、一组发电机组、通过ATS切换后到机房总配电柜,分别经两路给精密空调和两台160KVA的UPS,UPS后端设备功率130KW,为服务器和交换机等,供电等级都为一级供电。他想将前端市电、发电机组切换后的引入线路变为两路引入,再到机房内进行ATS切换,进入机房总配电柜,然后再分别给市电用电设备和UPS供电,所有UPS输入分为两路,一路为直接接入UPS输入开关,供正常时使用,另一路为外置旁路输入,两组UPS输出端(在输出开关后)通过STS并联。同时为了达到万无一失的效果,再增加两组同型号的UPS,和前面一样并联。这样两两并机后,再在STS后端并机。输出到UPS配电柜后,再到列头柜,列头柜内再装STS,最后通过双路空气开关后,走双路到PDU。其实这样做,我们可以赚更多的钱,但确实太浪费了,想请大师们帮我解决以下几个问题:

我是一名刚进入机房电气设计领域的从业者,这几天一直很郁闷,请各位老师和朋友们能够根据自己的从业经历和设计实践,不遗余力地帮我一把,小生在此谢谢大家了!time:
事情是这样的:
有一客户,现在做机房供电系统改造,现有两路市电、一组发电机组、通过ATS切换后到机房总配电柜,分别经两路给精密空调和两台160KVA的UPS,UPS后端设备功率130KW,为服务器和交换机等,供电等级都为一级供电。1、如何优化配置,在节省经费的同时也能够达到客户所说的万无一失的要求?我的考虑是前端不变,两组UPS输出分别通过UPS配电柜,到列头柜,列头柜里装STS,切换后到PDU.
2、如果客户还是要坚持自己的想法,我要怎样才能在既采纳他的方案又能够保证做得不让同行责骂(实在太浪费啊)?
3、通常对一类供电负载的比较优化的供电方案是怎样的?
因不会发图,所以写了这么多,不知道我说清楚没有,望各位老师指点!谢谢

[ 本帖最后由 jie670 于 2010-5-22 00:13 编辑 ]
免费打赏
f051010801
2012年02月28日 11:12:46
15楼
求解释求图片,小弟也想学习一下
回复
任逍遥
2012年02月28日 13:13:14
16楼
虽然没做过具体的机房配电,但个人认为中间环节越多出现故障的几率就会相应提高
回复
boeing_s
2012年02月28日 14:29:59
17楼
其实看楼主描述的,客户要求和你所想要做的没什么区别
都是2组冗余UPS输出至STS
客户要求双路到PDU的话,那是因为他的PDU是双电源设备。而你要经STS输出至PDU,那么你这个PDU就是单电源设备。看不出节约了什么。
我们这里就是400KW的负载配了2组600KVA的UPS,根据末端负载类型,如果是双电源设备就直接两路电源进。如果是单电源设备就经STS进。
要说浪费,也是浪费在UPS这块,平时负载率都是不到15%。。。。
回复
duoduo196
2012年02月28日 14:30:35
18楼
没有接线图,文字上叙述有点难懂。。。
回复
lingxuct
2012年02月28日 14:31:09
19楼
当UPS内蓄电池容量能保持供电的时间大于系统停电的时间,是不是进了“保险箱”?

在这问一个问题,ATS切换装在UPS的后面,会不会影响设备正常运行?

如果会影响的话,在UPS前面可以简单切换,UPS后面就是死的,动不了!

这样,建议用小容量多台UPS分散供电(UPS是不能并列的),在UPS故障时影响面就小。

因为所有的可靠性全依靠UPS了,UPS出故障,全玩完了!
回复
giggs_1
2012年03月01日 16:19:06
20楼
楼主的设计,分分钟设备完蛋!
用了STS,不是有单点故障码?直接设计为2N系统,每一条母线用1+1并机,4台。用电负荷是双电源或以上的分别接入A/B路。单电源设备也是有主备的,分别接A/B路就行了。如单电源设备没备份,考虑采用机架用的STS就行了。关键是配电部分要完善,输入可搞2路,一路发电机直接供,一路是市电和发电机切换后供电。UPS的整流、旁路需分开不同开关接。
再完善的设计,如投产后用电管理不善,没有严格按要求分别接在A/B路上更容易出事。
回复

相关推荐

APP内打开