现有一个医院要申报新装变压器,他们也不知道自己的负荷,不知道要申报多大的变压器,请问老鸟们一般怎么来确定?
现有一个医院要申报新装变压器,他们也不知道自己的负荷,不知道要申报多大的变压器,请问老鸟们一般怎么来确定?
12楼
算视在功率
回复
13楼
学习!
回复
14楼
按照单位面积 功率密度来
回复
15楼
住院部和门诊部有没有分开算的用电指标参考呢?
回复
16楼
建议剔除大型用电设备之后再按40~70w的负荷估算较准确,比如CT机60kW,MRI机60kW,DR系统50kW,其他特殊用电设备要咨询清楚,采用中央空调的话也要另算负荷。我正在做的一栋含有放射科5层门诊楼建筑面积5000平米左右负荷达到了1100kVA。
回复