现有一个医院要申报新装变压器,他们也不知道自己的负荷,不知道要申报多大的变压器,请问老鸟们一般怎么来确定?
现有一个医院要申报新装变压器,他们也不知道自己的负荷,不知道要申报多大的变压器,请问老鸟们一般怎么来确定?
2楼
门诊楼----考虑门诊量;住院楼---床位数,估算。
回复
3楼
有没有什么经验值之类的?
回复
4楼
这问题也想请教,一个单位每月用电量大约在二三万度上,不知道要申报多大的变压器才最有效。
回复
5楼
按80VA/M2问题应该不大。
回复
6楼
需要系数法确定:医院用电指标40~70 W/平方:time:
回复
7楼
学习
回复
8楼
需要系数法确定:医院用电指标40~70 W/平方
估算后,再算视在功率,考虑同时系数。
变压器负载率80%
回复
9楼
原来估算以后还要乘以Kx的啊,我不知道啊。谢谢
回复
10楼
学习
回复
11楼
xuexi
回复