额定功率、额定电流、有功功率、无功功率、视在功率
zhouv
zhouv Lv.2
2005年09月03日 00:28:25
只看楼主

谁能说说额定功率、额定电流、有功功率、无功功率、视在功率以及计算电流的定义和之间有什么关系!

谁能说说额定功率、额定电流、有功功率、无功功率、视在功率以及计算电流的定义和之间有什么关系!
免费打赏
zzdlm_cn
2005年09月03日 11:50:55
2楼
再加上设备功率、设备电流、计算负荷、计算电流等,到处都有解释,看书吧。
回复
sunssqq7
2005年09月03日 12:23:22
3楼
一般的供配电书上都有解释。
回复
liubo4126
2005年09月03日 12:23:52
4楼
工厂供电上有
回复
xiqs6
2005年09月03日 13:02:05
5楼
各位好!在供电系统中,高压计量与低压计量有什么优劣比较?
回复
lmj2005
2007年12月21日 18:41:58
6楼

没有什么优劣可比的,关键看用电客户的用电性质,有高供高量,有高供低量,也有低供低量,根据用户类别定。
回复
hgj1231
2007年12月31日 12:14:15
7楼
这里还涉及到电力损耗问题
回复
cjm.0598
2007年12月31日 15:53:45
8楼
什么是视在功率?
答:交流电路的电压有效值和电流有效值的乘积称为视在功率,用字母S表示,单位为伏安(VA)或千伏安(kVA)。一般的交流电器,如发电机和变压器等都是按照额定电压和额定电流来设计使用的,额定电压和额定电流的乘积为额定视在功率,通常用视在功率表示交流电源(交流发电机或变压器)的容量。
S=U•I
什么是有功功率?
答:有功功率又叫平均功率,即瞬时功率的平均值,反映电源在电阻元件上的作功情况。用字母P表示,单位为瓦(W)。例如平时常说的40瓦灯泡、75瓦电烙铁、5瓦线绕电阻等都是指的有功功率。
P=U•I•COSφ=S•COSφ
式中:P---有功功率
U---电压的有效值
I---电流的有效值
S---视在功率
COSφ---功率因数

回复
cjm.0598
2007年12月31日 15:54:35
9楼
什么是无功功率?
答:在一般正弦交流电路中,电感、电容等贮能元件与外电路(或电源)间能量交换的最大速率称为无功功率。无功功率反映贮能元件与外电路(或电源)间综合能量交换的程度,用字母Q表示,单位为乏(var)。
Q=U•I•SINφ= √S²-P²
对于感性电路,电压超前电流,φ>0,故Q>0;对于容性电路,电流超前电压,φ<0,故Q<0。
回复
cjm.0598
2007年12月31日 15:56:23
10楼
什么是额定电压、额定电流、额定容量?
答:额定电压是指电气设备长时间运行所能承受的工作电压。
额定电流是指电气设备允许长期通过的电流。
额定容量是指电气设备在厂家铭牌规定的条件下,在额定电压、额定电流下连续运行所输送的容量。
回复
w2954
2007年12月31日 18:27:54
11楼

630KVA以上高压计量。