水箱问题
eternality01
2010年05月20日 17:14:22
只看楼主

水箱高度 80m 只有地下车库有喷淋 地下车库有消防水池、水泵房 请问系统需要减压吗?减多少压? 现在我的了解是,只要减压到跟喷淋泵扬程一样的,就可以了,请问这样是否可以? 或者还有另外答案? 求详解 谢谢

水箱高度 80m 只有地下车库有喷淋 地下车库有消防水池、水泵房 请问系统需要减压吗?减多少压?

现在我的了解是,只要减压到跟喷淋泵扬程一样的,就可以了,请问这样是否可以?

或者还有另外答案?


求详解 谢谢
免费打赏
billdog
2010年05月29日 17:19:29
2楼
仅地下车库设喷淋,喷淋泵扬程大概45米左右;水箱高度80米,必须减压,减压后压力值最高不

超过水泵扬程,最低不小于满足最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度,建议采用3:1减压

阀,阀后压力27米左右。