注:1.请答出以下各题,并说明答案的出处,参见什么规范等。 2.1、2题为单选题,其余为多选题;1. 变压器中性点绝缘等级低于相电压的系统中,断路器的分合闸操作不同期时间宜小于( )。 A. 5ms B 8ms C 10ms D 15ms2. 频率大于10kHZ的无线电干扰主要来自电器的( ) A 电流、电压突变和电晕放电 B 电流突变、电压和电晕放电 C 电流、电压和电晕放电 D 电流、电压和电晕
2.1、2题为单选题,其余为多选题;
1. 变压器中性点绝缘等级低于相电压的系统中,断路器的分合闸操作不同期时间宜小于( )。 A. 5ms B 8ms C 10ms D 15ms
2. 频率大于10kHZ的无线电干扰主要来自电器的( )
A 电流、电压突变和电晕放电
B 电流突变、电压和电晕放电
C 电流、电压和电晕放电
D 电流、电压和电晕
3. 为了减少噪声对工作场所和附近居民区的影响,所选高压电器在运行中或操作时产生的噪声,在距电器2m处不应大于( )
A 连续性噪声水平:80dB; B 连续性噪声水平:80dB;
C 非连续性噪声水平:屋内90dB;屋外110dB
D 非连续性噪声水平:屋内95dB;屋外100dB
E 非连续性噪声水平:屋内90dB;屋外100dB
4. 请从下列选项中选出正确的电压调整的切换方式( )
A 不带电切换即无激励调压,调整范围通常在±5%以内;
B 不带电切换即无激励调压,调整范围通常在±10%以内;
C 带负载切换即有载调压,调整范围可达30%以内;
D 带负载切换即有载调压,调整范围可达50%以内;
E 带负载切换即有载调压,调整范围可达25%以内;
5. 主变压器阻抗的选择要考虑下列说法中的( )
A 各侧阻抗值的选择必须从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并联运行等方面进行综合考虑;并应以对工程起决定作用的因素来确定
B 对双绕组普通变压器,一般按标准规定值选择;
C 对单绕组普通变压器,一般按标准规定选择;
D 对三绕组的普通型和自耦型变压器,自最大阻抗是放在高、中压侧还是高、低压侧,必须按下述原则来确定:各侧阻抗值的选择必须从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并联运行等方面进行综合考虑;并应以对工程起决定作用的因素来确定;
E 对三绕组普通变压器,一般按标准规定值选择