问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?
如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
52楼
弹簧机构的真空断路器可以通过本身的机械结构进行分闸,一般在调试时候使用。
回复
53楼
学习
回复
54楼
要看是否带分励脱扣或继电保护装置
回复
55楼
高压真空断路器内只有分合线圈,没有保护元件的。
回复
56楼
有一种10kV柱式的可以,操作箱内的分闸线圈下接一个电流脱扣器,断路器内有一TA,TA一般是三抽头,根据需要抽出不同的变比,原理就和速断保护一样;
回复
57楼
一般真空断路器只是作为执行机构,分闸合闸需要外路控制电路进行控制,所以如果没有跳闸指令,开关是不会跳闸的。是不是有短路也不是由开关来判断的。
回复
58楼
要看是那种真空断路器了,有的就装过流脱扣器了不用保护装置就可以跳的.
回复
59楼
高压的脱扣靠的是分闸线圈,需要通电才能分闸,而低压比较小的开关,是通过自身的过电流产生的电动力使其脱扣
回复
60楼
不跳的,要与保护装置配合:time:
回复
61楼
不能!低压的塑壳开关内有热保护机构,普通的真空断路器纯靠弹簧操作机构来动作,本身内部无机构!
回复