高压真空断路器本身能跳闸吗?
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年05月19日 15:04:34
来自于断路器
只看楼主

问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?

问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?
如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
免费打赏
jztgg
2010年05月25日 06:31:56
62楼
施耐德及ABB有自供电的户外环网断路器柜,不需要外部电源
回复
xclizz
2010年05月25日 09:02:33
63楼
buneng .
回复
whw07
2010年05月25日 09:43:58
64楼
真空断路器自身不能动作,它只是一个执行元件,只有在保护和控制回路发出动作信号给它他才能动作。
回复
labniz
2010年05月25日 09:49:27
65楼
学习了,我还以为高压真空断路器跟低压一样,可以自己跳闸
回复
yinyin1921
2010年05月25日 10:29:08
66楼
现在越来越自动化了,有加自动调转的,不过成本高了,还没有推广吧
回复
tengwei520
2010年05月25日 12:55:12
67楼


本身不带,需要加载分励脱扣装置的~~~
回复
sh_qi
2010年05月25日 13:39:56
68楼
不设保护装置,是不能跳闸的。
回复
一枕黄粱
2010年05月25日 14:27:28
69楼


是不是还要一个触发的动作呢?或是电动或是人工,总要给它一个信号才能工作吧?
回复
iamlichaoyang
2010年05月25日 14:27:38
70楼
不加保护是不能跳闸的。它的作用原理是,保护装置动作使脱扣装置动作,弹簧拉动机构使开关跳闸。:lol
回复
zxqqyy
2010年05月25日 16:06:33
71楼
没有继电保护装置,高压真空断路器跳不了闸
回复

相关推荐