高压真空断路器本身能跳闸吗?
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年05月19日 15:04:34
来自于断路器
只看楼主

问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?

问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?
如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
免费打赏
wll19770920
2010年05月22日 17:05:36
42楼
断路器正常分合闸是可以的,但保护分闸必须有保护装置。
回复
clw123456
2010年05月22日 18:10:21
43楼
听听,嘿嘿:lol :time:
回复
vbn
2010年05月23日 01:39:50
44楼
不能的 ,得靠继保
回复
killerjb
2010年05月23日 10:13:30
45楼
只要装上脱扣装置就可以在断路时跳闸,好像要带上熔管之类的
回复
guolindianqi
2010年05月23日 11:17:01
46楼
低压断路器内部有过流脱扣线圈,可以实现短路跳闸。而一般的高压真空断路器只有跳闸和合闸线圈,没有过流脱扣线圈,本体不能保护跳闸,只能依靠外加的保护装置,如电流互感器和继电器,在短路故障发生时,保护装置发出跳闸信号给高压真空断路器而跳闸。
回复
bw1976sohucom
2010年05月23日 12:59:11
47楼
回复
houxiaoye
2010年05月23日 16:54:57
48楼
真空断路器只是的合分闸都是分别接受命令的,它只是一个执行机构。
但是现在的断路器厂家都以在断路器装设带过流的装置,可以起到保护的作用,但都是要增加成本的
回复
ja20099
2010年05月23日 21:54:47
49楼
可以的,看型号。
回复
chnp38
2010年05月24日 08:38:35
50楼
真空断路器自身只有分合闸功能,在安装了相应的断路器附件后可以针对性的增加某项保护功能,最常见的为失压脱扣,至于短路时的过电流脱扣,一般都是通过电流互感器变换后送给继电保护装置来实现分闸的。
不知道这样的解释满意吗?