32楼
只是低压断路器带有保护 如不带综合保护,高压断路器不能跳闸
回复
33楼
大部分的真空断路器都可以带过电流脱扣器,但必须在订货时说明。
回复
34楼
即使是老式的,如ZN28-10型真空断路器配用CT8型弹簧操作机构,在机构中也能带过电流脱扣器。
回复
35楼
不加保护当然跳不了了,低压跳闸也是靠安装在开关内主回路里的互感器提供的电流信号,这也是最简单的保护装置
回复
36楼
真空断路器和其它高压断路器一样(,不同的是真空断路用真空灭弧.)必须借助操作机构来控制分合.本身不带保护功能.
回复
37楼
低压断路器内部有过流脱扣线圈,可以实现短路跳闸。而一般的高压真空断路器只有跳闸和合闸线圈,没有过流脱扣线圈,本体不能保护跳闸,只能依靠外加的保护装置,如电流互感器和继电器,在短路故障发生时,保护装置发出跳闸信号给高压真空断路器而跳闸。
回复
38楼
应该都是与综保配合使用的,他自己是不会跳闸的
回复
39楼
要看型号,自身不带保护功能就不能跳
回复
40楼
高压真空断路器必须依靠外部的跳闸信号才能跳闸,低压断路器有可选的这方面功能。
回复
41楼
断路器 分闸跳闸(电动)靠的是 合闸线圈和分励线圈 如果不加保护 是跳不了的