各位前辈、高人好,小弟新手,问题也许过于简单,请莫见笑。变电站旁边的一个办公楼(隔一堵墙而已,属于变电站内部建筑,甲方要求的)要一个总的配电箱控制其办公楼所有的照明箱、空调箱等电源。照明和空调现在布置下来大约60KW,用的都是220V电器。60/0.22=273A,如果考虑一下三相分摊一下负荷,这样子这个总的配电箱进线用ZR-VV22-3X120+1X70,(额定电流约250A),不知道会不会偏小?我看这个站的初步设计,这给的是ZR-VV22-4X240(额定电流约500A),感觉这进线电缆太大了,一个配电箱能装这么大的进线么?
用 ZR-VV22-3X120+1X70 ok!
回复
3楼
用电器是单相供电,但是从变配电间向办公楼的供电电源应该是采用三相的,因此你的算法有问题.
回复
4楼
这位高手,请教一下如果以这个60KW的单相负荷,您认为给多大的三相进线合适呢?这个总的配电箱下面还带有8个分支的配电箱。
回复
5楼
Ijs=Pe*Kx/1.732/0.38/COS@
回复
6楼
谢谢楼上的循循善诱!:)
回复
7楼
将负荷平均分配到三相,截面可以减小很多,4x70+1x35的线就可以了
回复
8楼
将负荷平均分配到三相,截面可以减小很多,4x70+1x35的线就可以了
回复
9楼
120的是单相供电 8楼的可以 具体还要看距离、敷设方式
回复
10楼
需用系数和功率因数都取0。8计算的话,电流都到90A了!
供电距离应该很近,你说只隔一堵墙;各设备同时系数比较低;
采用ZR-VV22-3X120+1X70供电没问题!
回复
11楼
采用ZR-VV22-3X120+1X70供电没问题