各位前辈、高人好,小弟新手,问题也许过于简单,请莫见笑。变电站旁边的一个办公楼(隔一堵墙而已,属于变电站内部建筑,甲方要求的)要一个总的配电箱控制其办公楼所有的照明箱、空调箱等电源。照明和空调现在布置下来大约60KW,用的都是220V电器。60/0.22=273A,如果考虑一下三相分摊一下负荷,这样子这个总的配电箱进线用ZR-VV22-3X120+1X70,(额定电流约250A),不知道会不会偏小?我看这个站的初步设计,这给的是ZR-VV22-4X240(额定电流约500A),感觉这进线电缆太大了,一个配电箱能装这么大的进线么?
不要想的太难了,查下电工手册
回复
13楼
ZR-VV22-3X120+1X70太大了,建议选择5芯电缆
回复
14楼
三相分担的话,用3*35+1*25的就足够了吧
回复
15楼
:) :)
回复
16楼
楼主算法有误 60/0.22=273A
应该再除以3
回复
17楼
补充一下 当三相负荷无法平衡时 以电流最大的一相选择电缆
回复
18楼
学习了!3相平衡!~
回复
19楼
:hug:
采用ZR-VV22-3X120+1X70供电没问题!
回复
20楼
太浪费了!
简单的的计算方法
60kW分配到三相平均每相20kW
实际每相电流20/0.22=91A(3相电流直接计算 60/0.38/1.732=91A)
考虑负载中有空调 取功率因数为0.85 再考虑不平衡度为10% 再取使用系数为1(呵呵 都取得有点保守哦)
91*1*1.1/0.85=118A
可选用ZR-VV22-4X50+1X35电缆(3相5线)
建议用ZR-VV22-4X70+1X35 这样留有将来增加少量负荷的余地
如果非要用4芯电缆则建议用4等芯 因为照明回路的设计中一般要求电缆零线截面与相线相等
回复
21楼
更正
ZR-VV22-4X50+1X35有误
应为
ZR-VV22-4X50+1X25
回复