锅炉房内的电气敷设问题
f051010801
f051010801 Lv.7
2010年05月19日 11:53:14
只看楼主

在锅炉房内,电气管线敷设,我们这里用的是热镀锌钢管,规范上说不能用倒扣连接,也不能焊接。请问前辈们,在锅炉房内该如何连接电气管线?谢谢

在锅炉房内,电气管线敷设,我们这里用的是热镀锌钢管,规范上说不能用倒扣连接,也不能焊接。请问前辈们,在锅炉房内该如何连接电气管线?谢谢
免费打赏
红苹果
2010年05月19日 12:16:02
2楼
:lol
倒扣连接,外露的丝扣过长,会破坏管壁的防腐性能。。
可以用接头啊。。。接好密封做好。。
回复
supermanhe
2010年05月19日 13:40:35
3楼
采用金属镀锌管进行锅炉房内的电气敷设,看你是明敷设还是暗敷设,明敷设丝接,暗敷设套管焊接,焊接部位刷防腐漆或沥青!
回复
supermanhe
2010年05月19日 13:42:14
4楼
回复
红苹果
2010年05月19日 18:12:36
5楼
:lol
湿气大的地方明敷设丝接是否合适啊?
回复
f051010801
2010年05月20日 13:47:19
6楼
不知道用什么样的接头,是要用防爆接头吗?谢谢
回复
f051010801
2010年05月20日 13:52:55
7楼
规范要求:锅炉房内的防爆导管不能用倒扣连接。
规范强条:镀锌钢管严禁套管焊接。
回复
红苹果
2010年05月20日 18:14:36
8楼
恩 按规程来说得要防爆或增安型接头了,1区防爆接头,2区增安型。。
回复
supermanhe
2010年05月20日 19:12:27
9楼
电气管路之间连接困难时不得采用倒扣,应使用防爆活接头!看来你们是地处南方你那是蒸汽锅炉啦??????好热呀还有湿气哪?:time: :time: :time: :time: :time: :time: 我们这边的锅炉房明配桥架(防火型)才做完!:handshake ,你们按规程做是值得提倡的,祝你好运!:call:
回复
zxr2625
2010年05月21日 10:46:05
10楼
:call: :call:
回复
f051010801
2010年07月10日 15:20:38
11楼
谢谢:handshake
回复